_SLIDE_1_
공조 설비 설계3차 발표

_SLIDE_2_


공기조화기 선정

1
VAV유닛 선정

3
팬 코일 선정
2

C O N T E N T S
_SLIDE_3_

1. 공기조화기 선정
_SLIDE_4_
1. 공기조화기 선정 - 1층
계산 이용 값
20152.45 W
실내 냉방 현열부하
실내 냉방 전열부하
실내 현열비(SHF)
외기량
실내 난방 전열(〓현열)부하
가습량
0.84
25858.05 W
1448 ㎥/h
10.4 kg/h
1229.2 W
_SLIDE_5_
1. 공기조화기 선정 - 1층
1) 풍량 급기 결정

(1) 실내 공기점

(2) 실내 현열비(SHF)에 따라 상태선 긋기
(3) 코일 출구 공기 상태점

: 26℃ DB, 50% RH
: 0.84
: 상대습도 90%와 상태선과의 교점.
(4) 취출 온도차
: 26 - 15.14 〓 10.86 ℃
_SLIDE_6_
1. 공기조화기 선정 - 1층
1) 풍량 급기 결정

실내공기점 : 26℃ DB, 50% RH
코일출구상태점 : 15.14℃ DB, 90% RH
SHF 0.84
_SLIDE_7_
1. 공기조화기 선정 - 1층
1) 풍량 급기 결정

(5) 풍량 Q

qs : 실내 현열부하 〓 20152 W
Δt : 취출 온도차 〓 10.86 ℃
Cp : 공기 정압비열 〓 1.006 kJ/kg℃
: 공기의 비중 〓 1.2 kg/㎥
〓 5533.8 ㎥/h

_SLIDE_8_
1. 공기조화기 선정 - 1층
1) 풍량 급기 결정

(6) 난방부하 취출온도 Th

q : 실내 난방부하 〓 1229.2 W
Q : 결정 급기 풍량 〓 5533.77 ㎥/h
Cp : 공기 정압비열 〓 1.006 kJ/kg℃
: 공기의 비중 〓 1.2 kg/㎥
Th …(To be continued )



[工學]공조설비설계 3차발표









[工學]공조설비설계 3차발표
다.
Total 18,236건 1 페이지

검색

REPORT 74(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

boston.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © boston.co.kr All rights reserved.